84:匿名さん
[2011-09-08 23:27:24][×]
82の理論だと、室内側に鉄板の防湿層があって、屋外側にコンクリートパネルを張っても
透湿抵抗の違いにより理論的には問題なしと言いそう。

湿気はたしかに抜けるだろう。しかし、抜けるのに数週間かかっている間に木下地が
腐っていくことは想定していないらしい。

85:住まいに詳しい人
[2011-09-09 06:16:54][×]
>>84
>抜けるのに数週間かかっている間

抜ける時は一瞬です。

もっと水蒸気の勉強をされた方がよろしいかと思います。
水蒸気にとって普通の合板なんてざるみたいなものです。
86:匿名
[2011-09-09 19:07:19][×]
>>85
本当か?違和感のあるレスだな。
接着面すら突き抜ける程に、水蒸気は出入り自由なのか(笑)?
87:住まいに詳しい人
[2011-09-09 21:45:56][×]
>>86
何のために透湿抵抗と言うのが数値で表されているか知っていますか?

それにこれはⅣ地域だから言えることでもあります。

Ⅰの地域とⅣの地域の透湿抵抗比の違いなど分かっていますか?

笑っている場合では無いですよ(笑)
88:匿名さん
[2011-09-09 22:44:42][×]
>>87
>Ⅰの地域とⅣの地域の透湿抵抗比の違いなど分かっていますか?
下記のことでしょうか?
■内部結露しないとされている各地域の内外の透湿抵抗の差
Ⅰ地域-5:1、Ⅱ地域-4:1、Ⅲ地域-3:1、Ⅳ地域-2:1、Ⅴ地域-1:1(外側材料の透湿抵抗の合計:内側材料の透湿抵抗の合計)
89:匿名さん
[2011-09-09 23:00:13][×]
>88
スルーしといたほうがいいよ。
面倒なだけだから。
何いっても無駄だよ。
90:匿名さん
[2011-09-10 08:03:42][×]
完璧な施工なら>>84>>85では、>>84が正しいです。

ただ外壁側は気密施工ではないので、わずかな隙間があるとそこから抜ける量のほうが多いかもしれません。

91:匿名
[2011-09-10 19:25:11][×]
>>87
嘘は良くないな(笑)。
構造用合板の透湿抵抗は、石膏ボードの三倍だそうだ。↓

http://www.sotodan-souken.com/lecture/wooden_structure/page010.html

合板が『ざる』だって?馬鹿も休み休みにしてくれ(笑)。
92:住まいに詳しい人
[2011-09-10 19:49:55][×]
だから合板の透湿抵抗だけで議論しても意味はないよ

構造用合板を面材として使う場合は、地域と透湿抵抗の内外比のチェックが必要

http://www.toyo-dannetu.com/article/13733422.html

ま、水蒸気君から見ればOSB合板君は少し手ごわくても構造用合板君の穴など大した抵抗にはならないけどね(笑)

93:匿名さん
[2011-09-10 21:35:07][×]
ということは、構造用合板で作った、密閉した箱の中でお湯を沸かしても
箱内の湿度が上がる事が無いという事だね。一瞬で抜けんるんだから。すげー。
それとも箱の中に透湿性能の高いガラス球を入れないとだめ?