12:入居済み住民さん
[2007-10-19 12:19:00][×]
うちはセントラルGのツインガード(遮熱)ですけど、
ガラスにはペアレックスとしか書いてない。
ガラスに最初に付いている伝票にはちゃんと書いてましたけど、
剥がした後じゃわかりにくいですね。

でも、色が緑で、Low-eを入れなかった場所と比べたら、
違いはすぐわかります。

遮熱か断熱かは、夜に白色LEDの懐中電灯を当てて斜めから見たら、
どっちにコーディングがあるかすぐわかりますよ。
といっても、透明タイプならわからないかもしれないけど、
普通はコーディングのある箇所の反射は色が変わるので。
色が変わるのが室内側なら断熱、室外側なら遮熱です。
13:契約済みさん
[2007-10-19 13:25:00][×]
>>11
私は、ガラスメーカー関係者ではありませんが。


『LOW-E』も『防犯』も、要するにオプションのようなものと考えればよいかと。

まずは、『ペアガラス』ありきで、このペアの内側(空気層側)に
・金属膜フィルムを貼ったものが『LOW-E』
・防犯フィルムを貼ったものが『防犯』
のはずです。
加えてLOW-Eの場合は、室内側のガラスに貼るか屋外側のガラスに貼るか
(要するに空気層よりどちらに金属膜フィルムが入るか)によって、
『遮熱』か『断熱』かが決まります。

ついでに、このガラス自体の種類もいろいろあって、
普通のガラス、グリーンガラス(これもフィルムだったりするかも)、型ガラス、
網入りガラス(防火用)などなど。

要するにこうしたものの組み合わせで『サッシ』の仕様を決めるんです。

このため、№12さんが仰るように、ガラス自体の刻印だけでは仕様判別出来ません。
(ガラス1枚の仕様刻印であって、サッシ全体の仕様刻印ではないので。)


なお、№10さんが仰る『防犯ガラス…重すぎるため…』というのは
これとはまた違うもののことを言っていると思われます。
14:ガラスメーカー
[2007-10-19 21:20:00][×]
11番さん、防犯ペアは3枚ガラスです。ガラスの大きさ(耐風圧)にもよりますが、掃きだしには4+4+A6(空気層)+4で合計ガラス厚12ミリです。800×1900の大きさですと、12(厚)×0.8×1.9×2.5(ガラス比重)=45キロにもなります。  多機能ガラスで防犯+LOW−Eも製作可能です。スーパーペアレックス(セントラル硝子)と言います。12番さんのペアレックスの刻印は複層ガラスの意味です。複層=ペアレックス
15:ガラスメーカー
[2007-10-19 21:48:00][×]
ちなみにアルゴンガス入りは遮音を目的にした複層ガラスです。
日板のスペーシアは真空ですが、ガラス厚が3+A3+3です。
16:kei2:入居予定
[2007-10-20 11:04:00][×]
>2.西側の全ての窓に遮熱のLow-Eガラスをオプションでお願いしたのですが、西側の窓に防犯ガラスに該当する窓がある場合、LOW-Eと防犯ガラスの併用はそもそも可能なのでしょうか?

可能です。
遮熱Low-Eは、室内側にフィルムを挟み込んだ防犯ガラス、屋外側に金属膜をコーティングしたガラスを使います。
説明図がありました。
http://www.asahiglassplaza.net/kaiteki/recommend/contents/sun.htm

ただ、朝日による日射も強いですから、東側に簾や樹木などで遮るものがなければ、東側も遮熱Low-Eをお勧めします。
17:故人
[2007-11-04 12:45:00][×]
Low−Eのペアガラスは、外部からの熱を遮熱するタイプと、家の内部の熱を閉じ込める断熱タイプの2種類があり、前者は東・南・西側へ、後者は北側の窓に採用されるのが一般的と思います。遮熱タイプですと、メーカーカタログ値で50%未満ですが、我が家での使用感は効果抜群でした。ただし欠点があります。南側の遮熱タイプは、冬季の日差しでの熱は、ゼロと考えてください。大工さんが、こんなのは初めてと驚いていました。しかし夏場は、これに「すだれ」を併用しましたので、抜群の威力を発揮しました。蛇足ですが、Low−Eガラスは、少し高めですが、後からフイルムを貼るより金額的に安くなりますし、見栄えもします。それと日中に外部から覗いても、一見して鏡のようになっていますから、プライバシーからも安心です。LOW−Eガラスの遮熱タイプといえども、壁面の断熱と比較すると効果は当然の事ながら劣ります。ちなみにシャノンの樹脂サッシは、遮熱も断熱も家の中から外へ逃げる熱量は同等です。
「断熱ガラス」=「高断熱復層ガラス」のことで、「高断熱複層ガラス」は「太陽熱を取り入れながら、暖房熱を外に逃がさない」ことを目的とした復層ガラスで、室内側にLow−Eガラスを使用しているそうです。ですから比較的寒いⅠ、Ⅱ地域に多く使われているのでしょうね。
「遮熱ガラス」=「遮熱復層ガラス」のことだと思います。「夏の強烈な太陽エネルギーを反射して、冷房効率を高める」ことを目的とした復層ガラスで、室外側にLow−Eガラスを使用しているそうです。ですから比較的暑い地域での使用が多いのでしょうか。遮熱ガラスは、日射の60〜70%をカットします
出荷証明書にはガラス記号(アルファベット)が書いてあるので,
それを確認して下さい。(以下アルファベットを列記しておきます)

G…透明ガラス
K…型ガラス
X…格子入りガラス
H…高断熱透明ガラス
E…高断熱型ガラス
B…遮熱高断熱透明ガラス
T…遮熱高断熱型ガラス

low-e遮熱とlow-eとペアの見分け方です。
確実とはいえませんが、比較的簡単に見分けられます。

1.夜に部屋の明かりを消します
2.ガラスに向かって懐中電灯を照らします
3.するとペアガラスに懐中電灯の光が2つ映りこむと思います。
4.映り込んだ光の色が両方とも懐中電灯と同じ色であれば普通のペアガラス
5.2つの光のうち、室内側が青ければlow-e
6.2つの光のうち、屋外側が青ければlow-e遮熱

 
遮熱断熱ガラスの性能はメーカー間比較してもあまり違いはありません。おそらくガラスメーカの違いは少ないのだと思います。樹脂サッシメーカーはガラスを内製しているわけではありませんから、勢い熱的性能はほぼ横並びになります。だから、Certainteedにしろシャノンにしろエクセルにしろ、遮熱断熱性能の観点からでなく、他の観点から選ぶべきだと思います。スペーサー層の空気を密封するタイプだと、内圧が大気圧とバランスしない分だけガラスが湾曲しているのがよく分かります。そのため、ガラスの取り付け方などには、そう簡単でない技術があるはずで、信頼性の点からの検討も必要かもしれません。ある人の住宅日記にペアガラスが突然割れたという不具合が報告されていましたから、決してありえないことではないです。その場合の修理の迅速さも、チェック項目になるでしょう。気密性、耐久性、そして何よりデザインも大事ですよね。
18:通りすがりのガラス卸屋
[2007-11-07 17:40:00][×]
No15
スレ違いですが、
アルゴンガス入り複層ガラスとは、一般的には遮音効果を高める為に使用するのではなく、断熱効果を高める為に使用します。2つの違いはガラスとガラスとの間の空気層(通常は乾燥空気)部分にアルゴンガスを入れて、乾燥空気とアルゴンガスの熱伝導率の違いにより断熱効果を高めるのです。
 遮音効果を高めたい場合は、もちろんガラスも重要ですが、本当はガラスだけではなく、サッシ枠やサッシの形状や、サッシを取り付ける為の下地廻りなどの検討も必要です。
 実際には、遮音を求める場合、ガラスの板厚などにより、音の周波数(低音や高音)によって透過損失(音を止める不得意部分)があり、透過損失を低くする為に防音あわせガラスや、外側・内側のガラスの厚みを変えてあげる(異厚)ことが効果的であると思います。また外側・内側のガラスの厚みが同じ場合は共鳴透過現象がありますので、異厚の複層ガラスの方が、遮音効果が高いといえます。 厳密に言いますと、空気層の大きさ(A6とかA12とか)により中高音の遮音の場合はA12程度、低音の遮音の場合はA6程度が有利です。
 防音あわせガラスとはどのような性能なのかは、上記に書いたガラスだけで補えない音の周波数の透過損失部分を、特殊中間膜で補うことにより
遮音性能を上げるという性能を持っています。
 複層ガラスが遮音効果があるとよく耳にしますが、上記のような点より
一概には言えません。複層ガラスは真空ガラスにはかないませんし、防音あわせガラスにもかないません。
 よって求める機能によりガラスの構成を考えてください。
但し、その際にはサッシの構成も考えることを忘れないように。

 あと真空ガラス(日本板硝子㈱スペーシア)の構成が間違っていますので、空気層3㎜なんてありません。 一般品として、スペーシアST(断熱+遮音効果)断熱LOW-E3㎜+真空層V(0.2㎜)+FL3ですし、スペーシアES(遮熱断熱+遮音)遮熱断熱LOW-E3㎜+真空層V(0.2㎜)+FL3です。
 ラインナップとして 防火設備用や、スリガラスタイプなどあります。
19:匿名さん
[2008-08-17 00:50:00][×]
ガラス
20:入居済み住民さん
[2008-08-21 20:47:00][×]
当方、1Fすべて防犯ガラス+遮熱ガラスにしております。

欠点といえば、他の方がおっしゃるように重たい所と、
空気層の厚みが若干(A12がA8程度)になります。

グレちゃんの調整で、当方はA10にしてもらいました。

ご参考までに。
21:匿名さん
[2008-10-11 16:45:00][×]
シャノンのLOW-Eガラスが標準のハウスメーカーで家を建てるのですが
シャノン製はどんなもんなんでしょうか?