116:匿名さん
[2012-05-05 23:43:17]
[×]
>110
>実際には、内壁表面に遮熱シートを張ることはありませんが、
ということならば、遮熱シートより上に石膏ボードやクロスを貼った状態での差
をみないとなりませんね。
117:91
[2012-05-06 06:40:47]
[×]
> 表面温度30℃程度で6.4℃の差は?
3は、6.4℃の差でなく、5.4℃の差です。
> スト-ブ面の表面温度差3.5℃差が反射の差になるかな?
1は、3.5℃差でなく、3.7℃差です。
> ダンボ-ル面は何色ですか?
段ボールでなく、厚紙です。薄茶色っぽい色です。
> 遮熱シ-トは全部アルミですか、裏表アルミ蒸着ですか?
全部アルミ箔です。両面アルミになっています。厚さは0.3mmです。
> 温度測定は放射温度計ですか?
熱電対です。
よろしくお願いします。
118:匿名さん
[2012-05-06 08:52:02]
[×]
>117
>熱電対です。
>72
を参考にして下さい、断熱材の表面温度等が正確に計測できてない可能性が有ります。
熱伝導率の良い金属などの表面温度の接触計測は問題が少ないです。
断熱材の表面温度ではなく、通気層の空気温度と遮熱材からの温度計が受ける輻射熱の可能性が有ります。
断熱材の表面温度を接触で計測するには熱電対の線径0.1mm以下を使用して先端を断熱材の中に埋め込む用にセットして
少しの距離は熱電対線を断熱材に沿わせます、他からの輻射、空気の温度、熱電対自身の他への放熱の影響を最小にするためです。
高温のガスの温度を正確に計測する場合は熱電対を3本使用します、先端を0.1φと0.2φと0.3φの球にして計測します。
それぞれの熱電対は異なる値になります、一番小さい径が一番高い温度を示します、径の大きい熱電対ほど他への放熱が多いためです、有限の物では正しい値になりませんので3本の計測値でグラフを作り径0φを外想してガスの温度とします。
実験はやはり大変で難しいです。
実験までするのですから、きっと後悔の少ない良い家を建てることが出来ると思います。
119:91
[2012-05-06 15:42:38]
[×]
>>118
ありがとうございます。大変勉強になります。
完全にスレ違いになってきました。
http://blog.livedoor.jp/replanblog012/archives/946540.html
http://shintiku.blog.shinobi.jp/Entry/69/
このような床下暖房のシステムで、基礎断熱の基礎内面のスタイロ表面に、遮熱シートを張るか、ガイナを塗るかで、基礎断面の熱損失を減らせないか、と考えました。
http://www.nahtag.co.jp/products/energy_saving/cbf_ntbarrier.html
ここから送ってもらった説明書を見ると、
「ヨーロッパでは50%の新築家庭に床下暖房が設置されています。(中略)また、床下スペースにアルミ遮熱材を取り付けると、(中略)暖気はアルミ遮熱材に当たって室内にはねかえすので。床の温度を快適に維持する上、暖房費を節約できます」
とあります。
実は、バックアップ材つきの遮熱シートでも実験していますが、バックアップ材(バブル)の効果なのか、アルミの効果なのか、分からなくなるので、厚さ0.3mmの遮熱シートと空気層を別々に評価しました(単なるつもり?)。
バックアップ材つきの遮熱シートだと、スタイロ表面と遮熱材表面との温度差は、厚さ0.3mmの遮熱シートより大きかったです。
120:匿名さん
[2012-05-06 18:05:09]
[×]
>119
基礎外断熱で深夜電力利用でコンクリに蓄熱させる、床下エアコンを実施してます。
床下の高さは低いので局所的に設定温度に達し易いため反射材の計画を持ってます。
エアコンの対流空気でコンクリに熱を貯めるのを輻射で助ける計画です。
現在室内外温度差25℃位の時の床下エアコンの設定温度は28℃で床下スラブ面の平均は23℃です。5℃差を少なくしてエアコンの効率アップを狙っています。
床下スラブ下には断熱材は入れてないです、スレ違いになりますので質問が有れば「床下エアコン」スレで返答します。
121:匿名さん
[2012-05-06 20:05:20]
[×]
>91
での実験は残念な実験としか言いようがないです。
実験した側も、残念な実験だと承知した上で、残念な実験だと気づかれない事を祈りつつ、公開したものと思われます。
遮熱材には残念な遮熱材という言葉があてはまりますが、断熱材に関しては、効果の大小はあっても残念な断熱材など存在しません。念のため。
122:匿名さん
[2012-05-06 20:40:52]
[×]
118さん=121さんですよね。
何か、ここまで来て駄目出しされてしまい、見捨てられたようで残念です。
123:匿名さん
[2012-05-06 21:31:57]
[×]
>122
>118
、120です、121は別の方です。
>スレ違いになりますので質問が有れば「床下エアコン」スレで返答します。
床下暖房のようなので、床下エアコンのスレに移動しましょうということです。
124:匿名さん
[2012-05-07 06:08:11]
[×]
ありがとうございます。
そうさせていただきました。
125:91
[2012-05-07 06:11:25]
[×]
>>118
移動先のスレはこちらでよろしいでしょうか。